Одноэтажный энергоэффективный дом 10,7 х 15,6 м. Фундамент
Альбом пользователя a991ru, созданный 15.10.14.
Изображение 20 из 35
a991ru,
15.10.14
Комментарии
-
Антипов Игорь
Армирование выполнено не правильно. Рабочая арматура в плите перекрытия - нижняя. Она должна быть толстая, не менее 12 мм. А вот сверху можно было сетку потоньше положить. В верхнем слое на растяжение работает только арматура вблизи опор.
30.12.17 -
a991ru
Я делал по Тимошенко, защемленное перекрытие, полезная нагрузка 500 кг/м2. У меня сетка там 5 мм., потому что есть Г-образные анкера из 8 мм. арматуры через 15 см. , так что у меня там все сделано правильно. Арматуру 12 мм. кладут те, у кого денег много и те, кто считать не умеет, потому что с ней проще работать и знания не нужны: шаг 200:200 мм. и все счастливы, в первую очередь продавцы.
30.12.17 -
Kamyshik8
А что за технология такая?
12.04.21